匿名用戶 2010-06-27 08:47:18 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 305查看 7回答
當墻上沒有梁時板布置到墻邊和墻中砼量和鋼筋量計算不一樣,這時板邊應布置到哪?
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當墻上沒有梁時板布置到墻邊和墻中砼量和鋼筋量計算不一樣,這時板邊應布置到墻的外皮
2010-06-27 08:50:03
-
已采納最合理的是布置到墻中。
2010-06-27 08:56:05
-
已采納你好! 當墻上沒有梁時板布置到墻邊和墻中砼量和鋼筋量計算不一樣,這時板邊應布置墻的外邊才可以計算出準確的工程量。
2010-06-27 08:56:36
-
已采納一般的情況下是到墻的中線,但是他有個最小要求,就是不小于120,或者不小于12D,取大值。
2010-06-27 08:56:56
-
已采納布置到墻中。
2010-06-27 08:56:28
-
已采納我覺得也應該布置到墻的外邊才可以計算出準確的工程量。
2010-06-27 09:19:43
-
已采納答;當板下沒有梁時,你需把板構件繪制到墻邊,這樣的計算工程量表才會正確的.
2010-06-27 09:26:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看