女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣安裝工程室內配管配線

    在室內暗敷的鋼管中穿YJV-5*25的電纜套什么定額子目?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在室內暗敷的鋼管中穿YJV-5*25的電纜套什么定額子目? 套銅芯電纜敷設和鋼管暗敷。

    2010-06-24 20:34:17 

  • 在室內暗敷的鋼管中穿YJV-5*25的電纜套什么定額子目? 在室內暗敷的鋼管中穿YJV-5*25的電纜應該套“電力電纜”暗敷設的有關定額子目。天津市定額是套2--507定額子目,并且還規定,銅芯電纜敷設定額是按三芯考慮的,如果是五芯在定額基價上再乘以 1.3 系數。

    2010-06-24 21:54:47 

  • 在室內暗敷的鋼管中穿YJV-5*25的電纜套什么定額子目? 答:按截面積套用管內穿動力線纜子目

    2010-06-24 20:23:02 

  • 你好! 建議根據線型套用鋁芯電力電纜穿管敷設 35內或銅芯電力電纜穿管敷設 35內定額子目。

    2010-06-25 07:53:57 

  • 電纜不分敷設方式根據截面直接套用銅芯電纜敷設.

    2010-06-25 08:34:09 

  • 在室內暗敷的鋼管中穿YJV-5*25的電纜應該套:河南08定額《電氣設備安裝工程》冊中的銅芯電力電纜敷設的2-726子目。因為?芯交聯電纜,所以根據本章節說明之五‘五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3。

    2010-06-25 09:27:06 

  • 套2-726定額子目乘以1.3系數即可。

    2010-06-25 09:20:54 

  • 1、根據設計的管徑套一項鋼管安裝。 2、套一項電力電纜安裝35平方以下的項目,且五芯電力電纜敷定額有說明,用合價乘以系數1.3,再補充一項YJV-5*25的電纜主材費就可以了。

    2010-06-25 12:03:23 

  • 按截面積套用5芯管內穿動力線纜子目,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,再套鋼管暗敷

    2010-06-27 12:00:12 

  • 河南-銅芯電力電纜 五芯的乘以系數1.3

    2010-06-27 16:42:33 

  • 你查安裝工程消耗量定額2008 2-605子目 電力電纜敷設 電纜截面35mm2以下(乘系數1.3) 鋼管單獨套 2-1111子目 磚、混凝土結構暗配 鋼管公稱口徑25mm以內

    2010-07-04 22:21:23 

  • 電纜套穿管,鋼管暗敷設方式套項,分地面、混凝土、墻體、明敷

    2010-07-05 08:15:55 