  • 后澆帶怎么計算

    圖紙上的后澆帶什么也沒說,就畫出來了。厚度按多少?后澆帶連接的板的厚度都是不一樣的,另外,后澆帶的混凝土標號是不是要高一級比板?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    后澆帶布置到相應的板位置,設(shè)計也沒必要說明它的厚度什么的,后澆帶布置所處位置的板厚相同。后澆帶軟件是按所處位置的梁、板、墻尺寸分別計算出工程量。

    2010-06-24 17:26:11 

  • 后澆帶的混凝土標號是要比梁、板、墻相應標號高一級的,這個應該在總設(shè)計說明里有,還有是要有加強鋼筋的。

    2010-06-24 17:28:58 

  • 圖紙上的后澆帶什么也沒說,就畫出來了。厚度按多少?后澆帶連接的板的厚度都是不一樣的,另外,后澆帶的混凝土標號是不是要高一級比板? 答:后澆帶的厚度一般同板厚,后澆帶是按米來計算的。后澆帶的混凝土等級要比板的混凝土等級高一級。