咩咩咩 2024-01-03 17:48:14 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 276查看 3回答
板筋設置范圍
像這種有標注的板筋,①是否需要把板合并起來②它的范圍從哪里到那里(圖一/二/ 或者您圈一下)。
(圖一)
(圖二)
③這是有標注的板底筋,之后需要按板說明中在畫上未注明的板面筋是嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
①單板布置和多板布置的區(qū)別:
單板布置的板筋在支座處會計算錨固;
多板布置的鋼筋會在最邊緣處的支座處計算錨固,中間支座處鋼筋連續(xù)通過。
鋼筋長度超過定尺長度時則會考慮搭接。
單邊布置和多板布置計算的鋼筋量無法比較,和支座寬度,錨固長度有關。
單板布置和多板布置的選擇:
具體選用要根據(jù)設計圖紙要求以及實際工程自己選用,若圖紙標注鋼筋線為貫通的,或者圖紙說明中標注鋼筋拉通布置,則需要多板布置鋼筋。如圖:
②圖一圈的范圍是對的。
③是的 底筋就是標注的G8,面筋按說明。還要布置圖紙上的附加鋼筋。
2024-01-03 17:54:30
-
是的
2024-01-03 17:49:12
-
截圖整塊板布置。
2024-01-03 17:50:19