leoapollo 2010-06-20 17:54:59 | 重慶市 其他專業 | 899查看 4回答
挖孔樁和樁承臺有重合怎么處理標高?
通常挖孔樁的頂標高是在承臺里面,在設置樁承臺高度時需要把挖孔樁融入的部分扣出來嗎?如果不扣會不會對標高有影響?但如果扣出來會對承臺鋼筋有影響(承臺鋼筋是三向環狀筋),請教下這個如何處理? PS:即紅色框部分那100高度需要扣出來嗎?如果不扣會否影響樁承臺標高?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通常挖孔樁的頂標高是在承臺里面,在設置樁承臺高度時是不需要把挖孔樁融入的部分扣出來的,如果不扣是不會對標高有影響的,如果扣出來也不會對承臺鋼筋有影響(承臺鋼筋是三向環狀筋),因為樁與承臺是兩種構件,是分別定義和畫出的,樁的鋼筋是從“單構件”中輸入解決,所以扣與不扣,對標高和計算鋼筋量都沒有影響。 PS:即紅色框部分那100高度是不需要扣出來的,如果不扣會不會影響樁承臺標高的。
2010-06-21 04:53:44
-
樁對于承臺的鋼筋是沒有沒有影響的。 在繪圖輸入中樁不能進行鋼筋的計算,它充當的是柱構件的基礎,計算柱構件基礎插筋時用。樁本身鋼筋計算需要在單構件輸入中的參數法輸入中進行。
2010-06-20 18:02:20
-
不用扣除,也不影響計算的
2010-06-20 19:59:19
-
不用扣除的 承臺其實就是樁的樁帽或者是擴大頭
2010-06-21 08:49:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看