勿淚雨 2023-12-28 09:06:56 | 四川省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 655查看 2回答
廣聯達中的螺旋箍筋計算公式與手算不一致
廣聯達中螺旋箍筋計算公式是3*Pi*(900+d)+round(sqrt(sqr(pi*(900+2*d))+sqr(150))*(13800/150/1)+2*11.9d,彎曲調整為2*pi*d。樁徑1000mm,樁主筋保護層厚度為50mm,螺旋箍筋為A10@150,有兩個問題:
1、計算單個螺旋的時候,樁的直徑1000減去2個保護層是900,公式中為什么要再加上2d? 我查閱過很多資料都只是加一個d。
2、彎曲調整值為什么是2*pi*d?
2023-12-28 09:12:06 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
聯系客服,把問題轉告軟件開發員。
2023-12-28 09:09:58
-
縱筋那個880與抗震一點關系都沒有
600-0-50+15*22
承臺厚度-樁入承臺厚度-樁縱筋保護層厚度+15*d
2024-12-16 09:29:49