69****@qq.com 2010-06-17 16:10:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 6回答
匯總計算后出現的問題
匯總計算后軟件提示如下圖,按照它下面的提示檢查了,但還是不行,請賜教問題補充:但是,我點擊錯誤提示后,它提示的只有一根柱子有問題,而且我試了一下,如果把柱子的高度下降0.6m后,它又能正常計算了,這是為什么?請指教!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查一下柱的高度是不是不對
2010-06-17 16:13:21
-
1、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2、查看與柱相交的板的標高與厚度。 3、查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值。
2010-06-17 16:14:24
-
(1)第一種可能原因是與該柱相關的構件導致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標注或原位標注標高信息、板標高、基礎高度導致本層柱高度小于柱在本層的露長度。A、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。B、查看與柱相交的板的標高與厚度,如果板的標高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導致柱鋼筋長度為負值。C、查看與柱相交的基礎厚度,如果基礎厚度信息太大,也會導致鋼筋長度為負值?!鉀Q方法:出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按以上方法檢查梁、板標高,這種情況往往是梁板標高錯誤導致,修改到正確的標高即可。 (2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區域下移在下層鋼筋直徑小的連接區域進行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節點高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節點高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節點高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現這種提示?!鉀Q方法:出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,若實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。 (3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現鋼筋計算結果小于0的情況?!鉀Q方法:遇到這種結構,如果把柱子分開畫,即使計算結果不小于0,那計算結果也是不正確的,因為謸筋?.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進行繪制。
2010-06-17 16:41:22
-
你可以根據提示來調整即可! 像這種情況,你可以把報錯的柱子選中,然后再屬性編輯框中,將其他屬性中的 計算設置點開,在彈出的對話框中,找到鋼筋露出長度那一項,點開,又會彈出 一個界面,將里面的數字改為0就可以了; 在這里要說明的是,著只是對單個柱子的修改,如果報錯的柱子多的話,建議你 在工程設置中的計算設置里面,同樣將露出長度改為0,不過他這里是對整個工 程而言的,不建議使用!還是一個一個改,結果要準確些~!
2010-06-17 16:12:13
-
上面說的都不是! 主要原因是這樣的:1、梁、或板的頂標高不對,你檢查一下這個柱上面的梁、板標高。或者梁的截面尺寸錯了,導致柱子的高度不夠扣。 如果是基礎層或基礎上面一層,就是基礎頂標高不對,你從這三個方面檢查。
2010-06-17 17:05:17
-
層高太低 柱子不能滿足軟件的計算方式
2010-06-17 18:50:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看