女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁箍筋問題

    箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 中,11.9d是不是彎鉤直段長度,8d是不是彎折部分長度,如果11.9d是直段長度的話,03g101-1第35頁中,箍筋和拉筋構造中是10d和75mm取最大值,是不是我的理解錯誤。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在計算135度彎鉤時,彎鉤長度為11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么來的呢。 先看下圖: 由表1我們可以看出D=2.5d 《鋼筋混凝土工程施工及驗收規范》 (326 KB, 下載2,491 次) 是這么描述的: “第3.3.4條 一、Ⅰ級鋼筋末端需要作180°彎鉤,其圓弧變曲直徑(D)不應小于鋼筋直徑(d0)的2.5倍,平直部分長度不宜小于鋼筋直徑(d0)的3倍(見圖3.3.3.1);用于輕骨料混凝土結構時,其彎曲直徑(D)不應小于鋼筋直徑(d0)的3.5倍; 二、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋末端需作90°或135°彎折時,Ⅱ級鋼筋的彎曲直徑(D)不宜小于鋼筋直徑的4倍;Ⅲ級鋼筋不宜小于鋼筋直徑(d0)的5倍” “第3.3.4條 用Ⅰ級鋼筋或冷拔低碳鋼絲制作的箍筋,其末端應做彎鉤, 彎鉤的彎曲直徑應大于受力鋼筋直徑,且不小于箍筋直徑的2.5倍。 彎鉤的平直部分,一般結構,不宜小于箍筋直徑的5倍;有抗需要求的結構,不應小于箍筋直徑的10倍?!? 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我們可得L=b+11.87d≈b+11.9d

    梁寬

    03g101-1

    答疑解惑

    2010-06-16 14:21:18 

  • 你理解是正確的,但是這里還有一個彎折的問題,所以是按照11.9d計算,而不是按照10d計算。

    2010-06-16 13:56:13 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題