尋 2010-06-14 16:17:15 | 河北省 其他專業(yè) | 507查看 5回答
關于構造柱的問題
請問一下,構造柱的搭接和錨固,箍筋的加密是怎么規(guī)定的,我在03G101圖集上沒有找到有關的說明,請高手指點。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問一下,構造柱的搭接和錨固,箍筋的加密是怎么規(guī)定的,我在03G101圖集上沒有找到有關的說明,請高手指點。 答:你可以參照06G363圖集的,新干線里有這本圖集 還可以使用97G329圖集
2010-06-14 16:24:03
-
你可以直接打開軟件 點到構造柱的計算設置 點到加密那 看下面的圖集名稱
2010-06-14 16:36:52
-
06G363圖集、97G329圖集都有有關說明。
2010-06-14 17:32:23
-
樓層交接處上下500mm需加密
2010-06-14 20:40:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
圖形2008中,磚混結構沒有地下室,鋼筋混凝土條形基礎上面砌磚墻,但是磚墻下面有120高放腳,我定義磚墻為磚基礎,墻內還有構造柱,畫完后,經過匯總計算,怎么沒有構造柱混凝土量呢?
-
高層框架剪力墻結構中,設計沒有在圖紙上畫出,且說明不明確時,后砌墻體,丁字墻轉角墻處是不是必須設置構造柱;如果設置構造柱,那么構造柱的結構形式,配筋如何選定?
-
構造柱的混凝土和模板,是按照矩形柱還是按照異形柱套用定額,哪個更為合理呢,構造柱從截面看屬于矩形,但形狀帶馬牙槎又不屬于矩形,不知道怎么套定額更為合理,?
-
我想問一下 在我這個圖紙上 :結構設計說明對構造柱的設置是水平長度大于5時 應在強中間或墻端設置構造柱“ 圖上八米的的開間 兩邊是框柱 中間還需要家構造柱嗎?? 、 謝謝~~