小寶貝 2010-06-06 20:21:32 | 河北省 其他專業 | 2385查看 7回答
照明系統圖中的問題
配電箱中 AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思 在哪里可以找到出處? 開關中 DPN-2P/ 10A 是什么意思 在那里可以找到出處? 配電箱中的 Pe=40kw Kx=0.6 Ps=24kw cos@=0.8 ?=45.6A 這些都是什么意思?。? 我怎么找不到出處? HYV-10(2*0.5)SC32-FC HYV 是什么意思 在那可以找到?。? SYV-75-9-SC40-FC 每個數字都是什么意思?。? 哪里可以找到他們的出處? 謝謝哥哥姐姐們的幫助 能不能把每個數字什么意思都給我寫出來???拜托了?。。。?p>問題補充:那本電氣教材有??? 留下個書名好么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思? 答;指的是配電箱型號,參照XXM302-08-38這種型號的進行修改為圖紙的實際數據. 2、開關中 DPN-2P/ 10A 答;這指的帶有熔斷器的開關??赡苁鞘┠偷缕放频? 配電箱中的 Pe=40kw最大負荷容量 Kx=0.6設計負荷與最大負荷系數 Ps=24kw設計負荷 cos@=0.8有功功率因數 ?=45.6A 負荷的最大電流 答;這個指的配電箱輸入的功率和輸入的功率。 HYV-10(2*0.5)SC32-FC 答;HYV-10(2*0。5)指的多芯軟電纜(電話用的大對數電纜),穿SC(焊接鋼管)32的鋼管埋地敷設 SYV-75-9-SC40-FC 每個數字都是什么意思??? 答;SYV-75-9-SC40-FC指的多芯軟電線(電視用線纜,同軸電纜(有線電視線)阻抗75歐姆9是型號),利用用SC(焊接鋼管)40的鋼管埋地敷設。
2010-06-07 16:49:12
-
配電箱中 AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思 AL-1 / XXM302-08-38(改)是第一路配電箱,型號是 XXM302-08-38(改)是不是標準系統有更改。 開關中 DPN-2P/ 10A DPN-2P/ 10A 是漏電斷路器2匹的10安的。 配電箱中的 Pe=40kw Kx=0.6 它的總功率是40KW,0.6功率因數
2010-06-07 13:20:40
-
你好! AL-1 / XXM302-08-38(改)是第一路配電箱,型號是 XXM302-08-38(改)這個不看圖紙不好說。 DPN-2P/ 10A 是漏電斷路器2匹的10安的。 Pe=40kw 配電箱的額定用電負荷是40kw Kx=0.6 同時使用的設備負荷占總負荷的百分比 Ps=24kw cos@=0.8 ?=45.6A HYV-10(2*0.5)SC32-FC HYV 是室內用通信雙絞線,sc鍍鋅鋼管 SYV-75-9-SC40-FC SYV是 實芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套射頻電纜
2010-06-06 20:29:52
-
建議你好好看看電器教材,就都明白了
2010-06-06 21:13:48
-
電線管的識別 電纜電線穿管,先計算要穿的導線總截面積(電線、電纜的外徑的平方x0.7854x電線根數)計算結果應小于或等于管?子截面的40%。一般電氣設計都在電氣說明書上一穿管表供參考。其它電工書或電線電纜產品介紹的冊子也有表供查閱。 還有先算導線的總截面積,然后留出約1/3的余量,例如:0.666平方毫米的導線,用1平方毫米管內徑的穿管。 在什么情況下,應將電纜加上穿管保護?管子直徑怎樣選擇? 答:在下列地點要管:①、電纜引入引出建筑物,隧道處,樓板及主要墻壁;②、引出地面兩米高,地下 250mm 深;③、電纜與地下管道交叉或接近時距離不合規定者;④、電纜與道路,電車軌道和鐵路交叉時;⑤、廠區可能受到機械損傷及行人易接近的地點。 選擇管徑時,內徑要比外徑大 50 %。 線路敷設方式代號 PVC——用阻燃塑料管敷設 DGL——用電工鋼管敷設 VXG——用塑制線槽敷設 GXG——用金屬線槽敷設 KRG——用可撓型塑制管敷設 ⑦線路明敷部位代號 LM—沿屋架或屋架下弦敷設 ZM——沿柱敷設 QM——沿墻敷設 PL——沿天棚敷設 ③線路暗敷部位代號 LA——暗設在梁內 ZA—暗設在柱內 QA—暗設在墻內 PA——暗設在屋面內或頂棚內 DA——暗設在地面或地板內 PNA—暗設在不能進入的吊頂內 ④照明燈具安裝方式代號 D——吸頂式 L——鏈吊式 G———管吊式 B——壁裝式 R———嵌入式 BR———墻壁內安裝 (4)設備標注方法’ ⑦配電線路的標注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路編號 b--導線型號 c--導線根數 d--導線截面 e--敷設方式及穿管管徑 f--敷設部位 表示2根導線 表示3根導線 表示n根導線 ⑦照明燈具標注方法 一般標注方法: 電纜的敷設: 工序:材料一運輸、保管—電纜管敷設及電纜橋架安裝—電纜安裝前的絕緣電阻測試—電纜敷設。 (1)、電纜敷設前應檢查橋架的齊全和油漆的完整,電纜型號、電壓、規格應符合設計,并有產品合格證。 (2)、電纜敷設時,在其終端與電纜橋架或電纜溝內應留有備用長度。 (3)、電纜在橋架上垂直敷設時,電力電纜首末端及轉彎、接頭兩端應作固定。 (4)、塑料絕緣電纜的彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。 (5)、電纜敷設時,電纜應從盤的上端引出,應避免電纜在支架上及地面磨擦拖拉,電纜表面不得有機械損傷。 (6)、電纜敷設時不宜交叉,電纜應排列整齊,電纜終端頭、電纜連接處、電纜井的兩端應裝設標志牌、標志牌應注明線路編號(當設計無編號時,則應標明型號、規格及起訖地點),牌子字跡應清晰,不易脫落。標志牌規格宜統一,應能防腐,掛裝牢固。 (7)、電纜進入電纜溝、建筑物、盤(柜)以及穿入管子時,出入口應封閉,管口應密封。 (8)、電纜終端頭與電纜接頭制作前應作好檢查,保證相位正確,采用絕緣材料應符合要求。 3、配線工程 工序:配管—管內穿線 1)本工程均為暗配管線,暗敷于裝修可燃材料頂棚內、明敷于潮濕場所或埋地敷設的線路應采用金屬管布線,明敷或暗敷于干燥場所的線路可采用PVC電線管。穿金屬管的交流線路,不同回路、不應同管敷設,同一回路不應分管敷設。金屬管明敷時的固定點間距,以及和其它管道同側敷設和交叉時的凈距,均應符合施工規范及設計要求。 管線線路較長時,宜適當加裝接線盒,直線部分不超過30m,一個彎不超過20m,二個彎不超過15m,三個彎不超過 8m。 金屬管敷設完后,應對根數、管徑、起始點進行檢查,對遺漏者及不符合圖紙和現行施工規范要求的應進行修補。 2)管內穿線宜在建筑物的抹灰及地面工程結束后進行。在穿線之前,應將管中的積水及雜物清除干凈。導線在管內不得有接頭和扭結,其接頭應在接線盒內連接。 3)導線穿入鋼管后,在導線出管口處,應裝護口保護導線,在不進入盒(箱)內的垂直管口,穿入導線后,應將管口作密封處
2010-06-06 20:24:31
-
1、AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思? 答;AL-1 /AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思(改) 這個指的一個配相電,參照XXM302-08-38進行參考修改為圖紙的實際數據. 2、開關中 DPN-2P/ 10A 答;這指的帶有熔斷器的開關。 配電箱中的 Pe=40kw Kx=0.6 Ps=24kw cos@=0.8 ?=45.6A 答;這個指的配電箱輸入的功率和輸入的功率。 HYV-10(2*0.5)SC32-FC 答;HYV-10(2*0。5)指的多芯軟電纜,利用SC32的鋼管沿屋頂板或頂板進行布置。, 答;SYV-75-9-SC40-FC指的多芯軟電線,利用用SC40的鋼管,沿屋頂板或頂板進行布置。
2010-06-06 20:39:04
-
1、AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思? 答;AL-1是設計給出的第一個分配電箱 XXM302-08-38(改) 參照XXM302-08-38照明配電箱 進行參考修改為滿足圖紙要求的尺寸.. 2、開關中 DPN-2P/ 10A DPN 達利爾電器有限公司提供 設計推薦 DPN 2P,2p是兩刀(兩位)的,額定電流是10A的斷路器。還可能是C65N?。茫矗担巍? 配電箱中的 Pe=40kw 最大負荷容量 Kx=0.6 設計負荷與最大負荷系數 Ps=24kw 設計負荷 cos@=0.8 有功功率因數 ?=45.6A 負荷的最大電流。 HYV-10(2*0.5)SC32-FC 答;HYV-10(2*0。5)05D1圖集P127?。龋伲蛛娫掚娎|。, 答;SYV-75-9-SC40-FC 05D1圖集P126 SYV同軸電纜(有線電視線)阻抗75歐姆9是型號