dakuaitou 2010-06-03 15:10:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 3回答
柱鋼筋計算問題
軟件按50%百分率計算柱縱筋有錯誤,下圖1中,綠色鋼筋為B25,紅色鋼筋為B22。那么B25鋼筋的預算長度應該有兩種: 一種是100+1000-50+1000【彎鉤+基礎深-保護層+伸出長度】=2050mm, 另外一種是100+1000-50+1000+875【彎鉤+基礎深-保護層+伸出長度+35d的錯開長度】2925mm。 而軟件全部按照2050mm計算,絕對錯誤,因為上邊是B22的鋼筋,所以B25的鋼筋長度必然有兩種(即便是再增加幾層,如附圖2,B25的鋼筋的底標高是固定的,頂標高必然是錯開的)。你們這里的很多專家好像都不知道哇!問題補充:注意看B25鋼筋的實際長度!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件計算柱的主筋的方法的確不對,我也提出過,你看最好的解決辦法是什么嗎
2010-06-03 17:10:58
-
這個問題我感覺有一種解釋：就是在一般情況下基礎插筋和首層的鋼筋是沒有變化的,軟件就是根據這個規律來設計的。
2010-06-03 17:20:27
-
基礎層和上層鋼筋不同時,存在這種情況,如果基礎層與上層鋼筋相同,好象就是對的啦 同理,頂層和下層鋼筋不同時量也有出入 是這樣吧 中間層的長度應該是對的吧 就是說,你黃色的鋼筋應該能代表中間層鋼筋吧 中間層鋼筋的長度都是層高吧 對喲,錯開35D的話長度是不同了,暈了,呵呵 仔細看了你的意見和圖集,認同你的觀點,原來一直認為只是底層與頂層有問題,把中間層的長度看成定值了
2010-06-03 16:10:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看