女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 柱縱筋問題

    根據03G101-1圖集第36頁說明【注1】的要求,底層鋼筋伸出嵌固部位長度應錯開50%,再根據該頁【柱縱向鋼筋構造】(下附圖1),實際伸出長度應該有兩種:一種是Hn/3,另一種是Hn/3+max(500,35d)。軟件算法沒有錯開長度(下附圖2),那么當本層(本層即是底層)鋼筋為4B25,上層鋼筋為4B22時,本層鋼筋全部按照伸出Hn/3計算是否是錯誤?

    鋼筋伸出

    嵌固部位

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 正確的說是計算錯誤的,我跟廣聯達的服務人員已經講過,估計到下次升級有可能改過來了。

    2010-06-03 18:37:01 

  • 這是對施工的具體要求,對鋼筋量的統計不受影響。 預算與實際施工是兩個概念,預算畢竟是預算,計算規則是綜合考慮的,當然,不會百分之百的考慮周全,假如由你來編制定額的計算規則,可能會好的多了。 另外聲明一下,這里的所謂專家,都是和你一樣的軟件使用者,是在無償的與你討論問題,如果早知要收到你的譴責,肯定就不會回答你的問題了。 歉意不必,但愿你在鋼筋統計中能做到萬無一失,計算結果能絲毫不差,本人不行,從業40余年,鋼筋統計的結果總是在±3%范圍內搖擺,一個工程有時會相差500t呢,何止這個柱子的接頭啊。

    2010-06-03 10:54:14 

  • 選擇鋼筋錯開百分率。如果選擇的是0,則不會錯開。

    答疑解惑

    2010-06-03 10:56:47 

  • 無論你是錯開長度多長,錯開百分之多少,總量也不受影響。 底層4根鋼筋甩出1m,四根甩出1m+35d,那么本層4根鋼筋長度=層高-1m+上層露出長度,4根長度=層高-1m-35d+上層露出長度。綜合這兩層考慮就是兩層的層高+上層露出長度,綜合但整棟樓考慮,對這種錯開百分率對鋼筋量是沒有影響的。

    廣聯達服務新干線

    2010-06-03 11:23:17 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題