  • 穿墻套管為什么沒有生成?

    管子已經穿墻了,怎么解決?

    套管

    答疑解惑

    廣聯(lián)達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 與墻沒有交叉

    2023-10-18 12:42:11 

  • 一樣,以穿墻為例:


    原因一:有管穿過的地方沒有墻。


    方法:在建筑結構界面,將墻識別/繪制出來,然后再生成套管。


    點擊藍色字體獲取詳細答案


    原因二:軟件默認層底和層頂標高的管道不能生成套管。


    方法:在零星構件界面新建套管,點擊【點】將套管點畫在管道或墻上,或者修改管道標高(標高在層底和層頂之間)后再生層套管。


    原因三:管道沒有完全穿透墻。


    方法:手動拉伸管道,使得管道完全穿過墻體。如圖:


    備注:如果墻體位置是兩段管時,建議將管道合并一下。如圖:


    image.png


    image.png


    原因四:管道標高在本層以下,沒有穿過本層的墻體。


    方法:在下一層點擊【生成套管】即可。(注:下一層必須有墻,如果沒有墻,可以將本層的墻體復制到下一層去)


    原因五:管道是斜管,軟件默認斜管不能生成套管。


    方法:只能手動點畫套管。


    原因六:在其他分層中該位置已經有套管了。


    方法:將套管【點】畫上去。