  • 首層外墻裝修

    (假如室內外高差為0.9):關于首層外墻面裝修高度怎么確定?是用默認的墻頂到墻底標高,還是調整墻底標高為“墻底標高-0.9”?有人說有地下室的外墻面裝修標高需要調整,沒有地下室時標高不用調整? 我試了試,好像有沒有地下室,標高都需要調整,如果不調整軟件不會自動加上室內外高差部分的裝修 請高手指點
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果你在工程設置里面設置了室內外地平高差的情況下,算量2008在計算外墻裝飾的時候,是按照室外地平考慮的,及你設置的0.9米。在裝修墻面的定義里面,不用更改裝修墻面的高度,默認就行。如果你將裝修墻面定義的底標高改成了0.9米,那么計算結果和不更改時是一樣的,所以沒有必要去更改底標高。你可以查看一下兩者的計算結果呀。 應該不會呀 因為關于這個問題我們同事探討過,試過。那你把室外地坪調整一個數試試,比如-0.3米。

    2010-06-02 11:14:12 

  • 沒有地下室時,需要將基礎畫上,有地下室時,需要將地下室的外墻畫上,這樣軟件就會自動將室內外高差計算到首層外墻裝飾里,否則只能計算到首層的墻底,你試試看。

    2010-06-02 14:54:53 

  • 這個只要在工程信息中相對室外標高那欄輸入正確 軟件是會自己考慮的(外墻面)

    2010-06-02 11:12:07 

  • 你說的首層外墻面裝修 肯定是按室外地平計算 用室內地平加0.9就是室外地平咯

    2010-06-02 11:09:00 

  • 用默認的標高就可以,在首層軟件會自動考慮室外高差部分的工程量 只要墻面是外墻標志,繪制在外墻后底標高是正負0,匯總計算后軟件會自動計算室外高差的工程量,可以匯總去查看一下圖元計算式

    首層

    2010-06-02 11:10:16 

  • 根據個人習慣,一般我是室外高差為0,外墻裝修時調整底標高。這樣思路比較清晰,查看計算式的時候,比較直觀。

    2010-06-02 11:30:14 

  • 如果下層(基礎層或地下室層)畫了墻(與外墻連續),按正常畫外墻面,軟件自動計算到室外地坪(也就是自動考慮室內外高差部分),如果下層沒畫墻,那得把墻底標高修改到-0.9才行,你試試

    2010-06-02 11:35:25 