wx15606710 2010-06-02 00:51:16 | 重慶市 其他專業 | 525查看 7回答
03G101問題
柱插筋 樓地面處:大于等于H/6 大于0大于0.3lie 大于500 大于柱截面寬度。是什么意思能解釋下么?我是主要理解的 從樓地面開始非連接區域的范圍為大于等于H/6 大于0大于0.3lie 大于500 大于柱截面寬度中的最大值就為非連接區域,正確么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 03G101-1中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。
2010-06-02 06:53:16
-
答;是的,你的現解是正確的,非連接區是通直三個條件中的最大值進行計取的.最小不能小于500mm
2010-06-02 08:22:04
-
你好:你的理解基本正確,不過大于0.3lie 是兩個搭接的錯開距離,不能和其他的合并在一起。 ,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密區,也是主筋的非連接區域。
2010-06-02 05:20:19
-
不對。那是指箍筋的加密區,取大值中500、1/6H。
2010-06-02 03:56:03
-
03G101圖集39頁,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密區。
2010-06-02 04:59:20
-
三個條件取最大值,這里是指箍筋的加密區范圍。箍筋加密區范圍都是受力最大的區域,都是不能設置焊接、直螺紋、綁扎連接的。
2010-06-02 05:23:37
-
你的理解基本正確,大于0是搭接接頭一根距地長度,大于0.3lie 是兩個搭接的錯開距離,不能和其他的合并在一起。 ,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密區,也是主筋的非連接區域。
2010-06-02 07:20:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看