小陳 2023-10-12 10:18:38 | 廣東省 土建 | 617查看 1回答
柱帽邊抗沖切箍筋手算
請問柱帽邊抗沖切箍筋手算,柱帽3200*3200,無梁板板筋間距150,請問這個柱帽邊抗沖切箍筋1號如何計算長度高度,10只箍如何分配計算,能詳細計算下嗎?感謝
2023-10-12 10:29:34 補充
這是板平面圖
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱帽邊的按正常的梁箍筋算; 柱邊的抗沖切箍筋,在柱帽范圍內,可以修改計算設置
首次提交 2023-10-12 10:20:35 最近修改2023-10-12 10:38:07 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看