匿名用戶 2010-05-30 23:31:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 300查看 5回答
基礎鋼筋與實際尺寸不符
10.0鋼筋計算基礎鋼筋時,輸入的是獨立基礎,厚度是800,基礎-1.5,算量結果基礎鋼筋總長度是760+彎勾,沒有H0部分及搭接的長度
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納10.0鋼筋計算基礎鋼筋時,輸入的是獨立基礎,厚度是800,基礎-1.5,算量結果基礎鋼筋總長度是760+彎勾,沒有H0部分及搭接的長度。 因為在定義獨立基礎時,鋼筋只是在編輯屬性中定義“橫向受力筋”與“縱向受力筋”,其它鋼筋如果是沒有定義,計算時肯定是沒有數量的。 H0部分及搭接的長度的鋼筋是要在基礎柱中定義的,如果是沒有定義和畫出,計算時是沒有這部分鋼筋的。
2010-05-31 05:51:58
-
上層柱還沒有布置的原因吧。
2010-05-30 23:32:57
-
在基礎層,只能計算出來柱子在基礎層的插筋。 H0部分及搭接的長度在上一層柱子的鋼筋中查看。
2010-05-30 23:48:59
-
軟件有這方面的問題,在柱高度不高時,就是不計算豎向鋼筋
2010-05-31 06:32:09
-
H0部分及搭接的長度應該在柱子構件中計算,基礎里面計算的只是基礎的鋼筋。
2010-05-31 08:18:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看