全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    10.0鋼筋計算基礎鋼筋時,輸入的是獨立基礎,厚度是800,基礎-1.5,算量結果基礎鋼筋總長度是760+彎勾,沒有H0部分及搭接的長度。 因為在定義獨立基礎時,鋼筋只是在編輯屬性中定義“橫向受力筋”與“縱向受力筋”,其它鋼筋如果是沒有定義,計算時肯定是沒有數量的。 H0部分及搭接的長度的鋼筋是要在基礎柱中定義的,如果是沒有定義和畫出,計算時是沒有這部分鋼筋的。

    2010-05-31 05:51:58 

  • 上層柱還沒有布置的原因吧。

    2010-05-30 23:32:57 

  • 在基礎層,只能計算出來柱子在基礎層的插筋。 H0部分及搭接的長度在上一層柱子的鋼筋中查看。

    鋼筋計

    彎勾

    2010-05-30 23:48:59 

  • 軟件有這方面的問題,在柱高度不高時,就是不計算豎向鋼筋

    2010-05-31 06:32:09 

  • H0部分及搭接的長度應該在柱子構件中計算,基礎里面計算的只是基礎的鋼筋。

    2010-05-31 08:18:39 