女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • GCL2008 重慶08定額 綜合腳手架和滿堂腳手架

    1.工程為綜合教學樓 共6層(無地下室)占地面積563平米 建筑面積3068平米 由于 層高均為3.9m 每個房間都有天棚裝飾抹灰 那是不是整個工程只用套滿堂腳手架?并且工程量是3068平米? 2.假若只有其中500平米的房間層高是3.9m其余2568平米房間層高是3.6m ,那是不是滿堂腳手架的工程量為500平米,綜合腳手架的工程量為2568平米? 3.綜合腳手架在建筑面積里套定額,其工程量能根據建筑面積計算規則自動判斷并計算嗎? 非常感謝??!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:1、由于 層高均為3.9m 每個房間都有天棚裝飾抹灰 那采用了綜合腳手架的同時,另計取滿堂腳手架子目乘以系數0.3計算腳手架攤銷費,人工不變。 2、滿堂腳手架不是按建筑面積計取,而是按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。所以,假若只有其中500平米的房間層高是3.9m其余2568平米房間層高是3.6m ,那么滿堂腳手架的工程量不是500平米,綜合腳手架的工程量仍為3068平米。 3、綜合腳手架在建筑面積里套定額,其工程量不能根據建筑面積計算規則自動判斷,需要自己在定義建筑面積時進行區分計算。

    2010-05-29 21:09:41 

  • 天棚裝飾扶灰腳手架按扶灰的面積計算滿堂腳手。建筑面積只是計算綜合腳手架與垂直運輸的工程量? 各地區不同,看定額說明與計算規則。

    2010-05-29 14:53:46 

  • 答;綜合腳手架指的建筑筑主體的腳手架,包括簡易裝飾腳手架,當層高超過3。6米以上時,可以增列滿堂裝飾腳手架,對于砌筑中的簡易腳手架也不扣除。按超過3。6米層高的房間凈面積進行計算。

    2010-05-29 14:54:02 

  • 1.工程為綜合教學樓 共6層(無地下室)占地面積563平米 建筑面積3068平米 由于 層高均為3.9m 每個房間都有天棚裝飾抹灰,是整個工程房間裝飾用套滿堂腳手架,工程量不是3068平米,是房間內的凈面積,還要按建筑面積套綜合腳手架定額。 2.假若只有其中500平米的房間層高是3.9m其余2568平米房間層高是3.6m ,房間內裝飾的滿堂腳手架的工程量為500平米減去墻體所占面積,綜合腳手架的工程量不是2568平米,應該是500+2568=3068平米 3.綜合腳手架在建筑面積里套定額,其工程量能根據布置在圖形上的建筑面積構件計算建筑面積,當然在工程設置里要按建筑面積計算規則設置,才能按規則進行計算(計算規則一般不用修改,按軟件默認的計算規則即可)。

    2010-05-29 16:51:34 

  • 綜合腳手架按照建筑面積計算,滿堂腳手架是凈高大于3.6m的可以計算;兩者是同時套用的。