已采納在連梁中側面縱筋是同剪力墻側面縱筋,參見03G101-1的51頁下面說明 你好。暗柱本身屬于剪力墻的一部分,只是剪力墻在端部的一個加強。所以剪力墻的規則也適應于這部分,連梁的側面鋼筋要配置、
2010-05-29 12:54:25
-
應該是沒有。
2010-05-29 12:45:15
-
連梁中必須要有墻身水平筋通過,即使是兩邊都是暗柱
2010-05-29 13:23:05
-
剪力強墻上的轉角暗柱與連梁交接時連梁中是否有墻的水平筋通過?還是沒有墻的水平筋? 暗柱、連梁本身屬于剪力墻中的一部分,是剪力墻某部的一個加強。所以剪力強墻上的轉角暗柱與連梁交接時連梁中應當有墻的水平筋通過,如果連梁截面比較大是300*1100的,本設計中連梁已經有了側面腰筋了且此筋比剪力墻水平筋大,我想就不必要水平筋了,側面腰筋比水平筋小,是應當要剪力墻水平筋的
2010-05-29 13:23:06
-
主要看設計說明, 可以先布?布梁 在布洞 也可 布好柱 布梁 主要看你設計要求
2010-05-29 12:46:15
-
剪力強墻上的轉角暗柱與連梁交接時連梁中是否有墻的水平筋通過?還是沒有墻的水平筋?---可以在計算設置里設置。
2010-05-29 12:54:15
-
答;這種情況是暗柱鋼筋正常設置,連梁的水平鋼筋從暗柱構件內通過,如下圖: 補充回答:當在連梁構件中輸入了連梁的側面縱筋時,連梁的側面鋼筋是不通過暗柱構件的,如下圖: 答;在轉角處,連梁的水平鋼筋不通過暗柱構件,是錨入暗柱,對于剪力墻的水平鋼筋是通過暗柱構件的. 答:是的,在06G901-1平法規則中有相應的規定.你可查看一下.