  • 如下圖,剪力墻鋼筋如何處理?

    如下圖所示,剪力墻水平鋼筋為箍筋形式,怎樣處理?如果取消剪力墻 水平筋,在剪力墻其他鋼筋里設置的話,鋼筋是堅向布置的,而不是沿層高布置。

    墻其他鋼筋

    問題補充:謝謝各位的回答,綜合了一下,采用如下方法均不能完美處理: 1、采用暗柱,中間一段為剪力墻布置,水平筋及垂直筋均不標注。 2、采用剪力墻畫,其他鋼筋,但剪力墻梅花形布置的拉鉤不能計算出來。 3、采用暗梁,不知道是怎么理解的。我這圖中表示的是剪力墻,設計給出了剪力墻長度,兩端為暗柱,中間部位為墻,墻水平筋采用如圖箍筋的形式,伸入兩端暗柱端。中間墻的位置要布置拉鉤。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這種情況用暗柱或者柱布置吧。

    2010-05-28 11:12:11 

  • 在其它鋼筋國輸入鋼筋信息后,加強筋類型選擇水平加強筋,就是沿層高方向布置了

    直筋

    2010-05-28 11:12:12 

  • 這種情況其實在屬性中的其他鋼筋中輸入就好了。通過分析你的這個鋼筋不是水平筋。而其跟水平筋沒什么聯系,你這里只是加根箍筋和拉筋,用其他鋼筋來處理是最快的,如果用暗量處理這樣是會多雙水平鋼筋的,因為剪力墻的水平筋是要穿過暗梁的。

    2010-05-28 11:20:30 

  • 在上下的部位用暗梁來布置。中間的布置剪力墻。暗梁定義好標高后,在兩個分層來畫。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑

    2010-05-28 11:17:38 

  • 可以定義矩形柱構件畫圖

    2010-05-28 11:25:54 

  • 你圖上就是表示暗梁

    2010-05-28 11:28:34 

  • 其他鋼筋中設置,后面有個加強筋類型,你可以選擇水平加強筋。這就可以了。你自己試下。

    2010-05-28 11:28:55 

  • 可以用暗梁來畫

    2010-05-28 11:21:23 

  • 用暗梁來處理即可

    2010-05-28 12:42:33 

  • 上、下部采用暗梁處理,其余按墻處理即可,沒有那么復雜

    2010-05-28 12:30:20 

  • 先繪制剪力墻,定義布置好兩邊的暗柱,再定義好剪力墻鋼筋,然后在繪圖界面,選擇編輯剪力墻鋼筋,將剪力墻水平鋼筋選擇為箍筋,定義好長度,刪除多余的水平鋼筋。如圖

    墻其他鋼筋

    2010-05-28 12:53:49 

  • 如下圖,剪力墻鋼筋如何處理? 縱筋畫成封閉箍筋,好像沒見過,不妨按圖示輸入試試。

    直筋

    2010-05-28 11:33:58 

  • 以上各種方法,都要計算每道墻體的長度尺寸,還要計算箍筋的尺寸,太麻煩了,你直接修改水平鋼筋端部的彎折長度,使軟件計算的水平鋼筋的長度等于箍筋的長度就行了,

    2010-05-28 12:05:19 