女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋識圖

    KL33(2) 400*800 Φ8@100/200(4) 2Φ25+(2Φ14) 主要是不知道“2Φ25+(2Φ14)” 里面的括號代表什么意思? 還有 為什么這個沒腰筋呀? 什么情況下梁可以沒腰筋呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    <數量><級別><直徑>【[數字-數字]】<+>【(架立筋)】;中括號中的跨信息及架立筋可以不輸入 例如:2B25+(2B12) 腰筋按設計來,不需要腰筋就能滿足受力的情況下就不需要了

    2010-05-28 11:01:11 

  • K33兩跨 寬400高800 箍筋為Φ8的加密區間距100非加密區間距2004支箍 就是梁上部有兩個直徑25的角筋,另外配兩根直徑14的架立筋

    2010-06-01 16:12:56 

  • “2Φ25+(2Φ14)” 就是梁上部有兩個直徑25的角筋,另外配兩根直徑14的架立筋 如果梁高度超過450,沒有標注側面鋼筋,你看看結構施工說明,現在很多設計單位 會在結構說明里列一張表 注明梁高在什么范圍內,配置什么樣的腰筋,對圖紙上除注明以外的所有梁均適用的

    2010-05-28 10:59:38 

  • 括號里表示架立鋼筋,腰筋如果沒有標注就要執行03G101圖集規范要求,你這個應該增加4根12的構造鋼筋

    2010-05-28 11:05:32 

  • 2Φ25為通長筋,(2Φ14)為架立筋

    2010-05-28 11:11:19 

  • 括號里是架立筋的意思! 還有 為什么這個沒腰筋呀? 什么情況下梁可以沒腰筋呢? 這些你可以在101里找找看!

    2010-05-28 11:02:13 

  • 括號里面的鋼筋代表是架立筋的意思

    2010-05-28 10:58:03 

  • KL33(2) 400*800 Φ8@100/200(4) 2Φ25+(2Φ14) 2Φ25表示2根通常的上部鋼筋 (2Φ14)表示與上部支座負筋中間凈跨1/3部分設置的用來作為箍筋支點的架立筋,與兩端負筋各搭接150mm 至于你說的腰筋要根據101圖集要求當梁腹板凈高大于等于450mm時候設置,且間距小于等于200mm,具體直徑和拉筋直徑要詳細看看設計總說明或梁標注那張圖紙說明里面會有具體要求的

    2010-05-28 13:34:20 

  • 2Φ25+(2Φ14)” 括號里面的代表是2根Φ14架立筋。 還有 為什么這個沒腰筋呀?這個要問設計。 什么情況下梁可以沒腰筋呢?標準圖集規定一般梁高超出500MM是家腰筋。

    2010-05-28 13:47:03 

  • “2Φ25+(2Φ14)” 就是梁上部有兩個直徑25的角筋,另外配兩根直徑14的架立筋 根據03G101-1的規定,梁hw>=450時需要設置腰筋.。如果集中標注的梁上沒有,看看結構施工總說明有沒有,如果也沒有的話。介意下你圖紙會審的時候可以提出事宜。

    2010-05-28 14:29:34 

  • 架立筋,,在中間1/3或1/4位置起支撐作用的。。

    2010-06-03 16:55:06 

  • 2Φ25為角筋,“+”在同直徑鋼筋分隔,“()”表示架立筋

    2010-05-28 11:27:47 

  • 括號里的是架立筋,梁的腰筋可以根據03平法圖集上的要求設置。

    2010-05-28 11:15:55 

  • 你仔細看下圖紙 這根梁應該是在不同的標高 其鋼筋配置不一樣。比如我現在的一份圖紙,GDZ2- 0.10---7.7 12B20+5B16 A10@100 7.7---15.5 12B20+5B14 A8B150 括號里面應該是說在不同的在這個地方時用的是2Φ25 在另一地方時用2Φ25+(2Φ14)

    2010-05-28 13:08:21 

  • KL33為兩跨梁,截面400*800的,2Φ25為通長角筋,“+”在同直徑鋼筋分隔,“(2Φ14)”表示2Φ14架立筋,Φ8@100/200(4)表示箍筋為直徑8的間距加密區為100,非加密區為200的四肢箍。

    2010-05-28 12:50:30 

還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!