zhling6 2010-05-27 14:25:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 3回答
鋼筋算量2009
請問鋼筋算量2009中計算設置里的單肢箍筋公式如何修改呢 我計算過梁時,遇到單肢箍的時候,公式里面只能計算H邊減兩個保護層,我要計算的是B邊減兩個保護層。問題補充:是計算過梁構(gòu)件的時候,單肢箍在其它構(gòu)件里都沒有問題得,在計算過梁就有問題了,計算過梁的單肢箍筋,應該是寬度減保護層,而這里計算的是高度減保護層了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答;這個是輸入的問題,你不用修改相應的箍筋計算公式,你可以直接利用"過梁"構(gòu)件中的"其它屬性中的"拉筋"輸入鋼筋信息就可以了.軟件按B邊寬扣除保護層+彎勾進行計算,但需要設置一下錨固搭接的問題,改為"非抗震和砼標號..
2010-05-27 16:29:28
-
那你可以在定義柱子時,在箍筋肢數(shù)里改為4*3就行的
2010-05-27 14:29:39
-
把箍筋改為單肢箍即可,軟件就會自動計算了,一般不會錯的。
2010-05-27 14:42:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看