抽煙太多 2010-05-25 09:44:48 | 河南省 土建算量GCL2013 | 590查看 9回答
圖元復制問題
我把地下室的柱子、剪力墻復制到基礎層,結果一部分構件就重疊了,另一部分卻正常,怎么回事?問題補充:我的一部分柱子復制了兩次,而且選擇了“覆蓋目標層屬性”,才出現了這種情況,我會修改,只是不清楚錯誤的原因,現在明白了,謝謝大家的回答!
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:第一,你切換到基礎層后,點擊"樓層菜單下的"從其它樓層復制構件圖元". 第二,在彈的對話框中選源樓層為"地下室,',在地下室構件中選擇相應的"柱'和"剪力墻構件".在上標層中選擇基礎層. 第三,點擊確定后,會有一個提示對話框,選擇覆蓋目標層圖元位置,選擇"只復制圖元名稱".確定就可以了.
2010-05-25 10:08:21
-
檢查一下是不是柱子的標高是不是你輸的絕對標高或相對標高,如果是這樣的有可能會重疊的,因為絕對標高層間復制也不會變的,所以重疊
2010-05-26 08:14:05
-
你查看一下原來基礎層是否已經布了柱子,如果確實沒有柱子應該是不會出現這種情況的
2010-05-25 09:51:54
-
用三維視圖查看構件的重復部位,然后點擊修改它的屬性標高等。
2010-05-25 09:55:39
-
你可以現在基礎層刪除墻及柱的構件,然后再將地下室層的墻及柱復制下去。
2010-05-25 09:56:02
-
我把地下室的柱子、剪力墻復制到基礎層,結果一部分構件就重疊了,另一部分卻正常,怎么回事? 回答:說明你基礎層以繪制了部分構件,或者是上面柱子、剪力墻構件的底標高設置有吳,修改柱子、剪力墻的底標高,設置為樓層默認標高即可,然后在復制看看
2010-05-25 10:15:00
-
可能是地下室的柱子的標高設置問題,柱子的底標高、頂標高沒有按軟件默認的標高設置,復制到基礎層后才會出現你講的問題,你可將基礎層柱子全部刪除,然后回答地下室,框選全部柱子,將其底標高選為層底標高,頂標高選為層頂標高,然后在復制到基礎層,就解決了你講的問題。
2010-05-25 10:28:00
-
因為樓層標高不同 所以你這種情況肯定是標高出問題了 不是已經在當前層布置柱子了 你看看標高 沒有特殊情況 調整為默認即可
2010-05-25 09:56:19
-
這種情況,檢查一下源樓層圖元的標高是數字還是表達式, 如果是表達式,有可能復制到其它層標高計算的有問題,導致重疊
2010-05-25 10:58:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看