女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防報警管線平面圖只標注了兩種管線,與系統圖對不上

    系統圖中有S\\D\\F三種配線,但平面圖只標了BC\\F兩個,但是系統圖并未標注BC線,這怎么處理

    未標注

    配線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 就相關問題發函建設單位,由建設單位協調設計單位對相關問題進行回復~~

    2023-09-08 10:13:55 

  • BC應該是廣播線,跟系統所示的總線及電話線沒有矛盾,

    2023-09-08 11:06:06 