  • 防火封堵應套哪個定額

    河南安裝08定額中,電纜井里面的橋架穿樓板處要做防火封堵,這個應該套哪個定額?2-879還是2-880?兩者有什么區別?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 套防火堵洞的。

    2010-05-21 17:46:49 

  • 套2-880 2-879是封堵配電箱(柜)進出線處,而2-880是分層(區)封堵。

    2010-05-21 17:51:05 

  • 應該套2-879子目。

    2010-05-22 18:30:27 