  • 關于鋼筋的幾個問題,請專家指教下

    1、柱基礎插筋的彎折長度? 2、分布筋與負筋的搭接長度? 3、負筋分布筋(一級鋼筋)是否一定要帶彎勾? 以上3點,如果有圖集和規范規定,最好配合圖集和規范說明。謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、柱基礎插筋的彎折長度? 2、分布筋與負筋的搭接長度? 3、負筋分布筋(一級鋼筋)是否一定要帶彎勾? 以上3點,如果有圖集和規范規定,最好配合圖集和規范說明。謝謝! 你直接看03G101圖集,里面都有 -1那本

    2010-05-21 11:34:21 

  • 1、柱基礎插筋的彎折長度詳見04G101-3 2、分布筋與負筋的搭接長度:目前規范與圖集都沒有具體明確的規定,普遍的意見是搭接150,這時自然也不用做彎鉤了。 就是說當分布筋與負筋的搭接長度取150時,分布鋼筋不用做彎鉤。其實在實際施工中,分布筋與負筋的搭接長度不是很統一,有的是2250,有的是300,這種情況下都做了彎鉤的。 不是故意,是規范有空白的地方,你的第三條規范與圖集都沒有明確的規定,好多監理都不認可搭接150的做法,他們比較傾向于最小錨固250或者最小搭接長度300的做法,個人的理解不一樣,要求也就不一樣了。 搭接150的做法目前還沒有定成標準或者規范什么的,他們不認可也有一定的理由,而最小錨固250或者最小搭接長度300,是有據可查、有本可依的,按怎么施工,就怎么算量。 我遇到過有甲方要求按此施工的事,不過這純屬個人意愿,無依無據,什么都沒有靠上。到最后成了什么都不是。