匿名用戶 2010-05-21 08:19:22 | 廣東省 其他專業 | 265查看 1回答
同仁們:有沒有防雷安裝結算方面的資料?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是廣西的,你可以參考一下 你公司"關于防雷裝置預結算有關問題"的來函已收悉,現答復如下:
1、接地母線利用基礎梁底主筋焊接而成的,可套用2-751安裝定額子目,該定額子目圈梁鋼筋焊接按兩根考慮;在基礎底板敷設2條φ16鋼筋焊接而成的接地母線,可套用2-696安裝定額子目,戶內接地母線敷設子目按單根考慮。
2、利用孔樁、承臺及地梁鋼筋焊接成通路時,可根據實際情況套用2-746或2-752安裝定額子目。
3、等電位連接安裝中接地端子板經均壓環引出時,如用鋼筋連接的可計算跨接線工程量。
4、在鋼架棚鍍鋅瓦上敷設避雷網,可套用安裝定額2-696子目;在女兒墻壓頂上敷設避雷網,如有支架的可套用2-749安裝定額子目,無支架的可套用2-748安裝定額子目,不再另套用2-750混凝土塊敷設定額子目;在斜屋面水泥瓦(或琉璃瓦)上敷設避雷網時,可套用2-749安裝定額子目,其材料可按實調整。
廣西建設工程造價管理總站
2010-05-21 08:43:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看