  • 信號蝶閥和水流指示器與端子想的連接

    電井

    信號蝶閥和水流指示器與端子想的連接是點對點嗎

    2023-08-29 09:51:56 補充

    那再請問根據新規輸入輸出模塊到底是就近安裝還是模塊箱里安裝

    2023-08-29 18:39:18 補充

    配電箱

    現在明確了輸入/輸出模塊安裝在電井里的模塊箱里,然后明確了輸入連接水流指示器、防火閥的線性是WDZN-KYJY-2*1.0,輸入輸出模塊連接配電箱線性是WDZN-KYJY-4*1.0(均與信號線、電源線不一致),那設備至模塊是點對點嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 二總線(串連)。

    有模塊箱的在箱內安裝,沒有的在配電箱上 面安裝,或在設備上面安裝。

    首次提交 2023-08-29 00:37:27  最近修改2023-08-29 13:34:17 (修改過1次)

  • 信號蝶閥和水流指示器通過輸入模塊接入報警系統,一個閥對應一個模塊,模塊的接線與其他報警設備一樣串連而非點對點

    某區域有很多模塊那么有可能會配一個模塊箱把模塊都裝里面,但像水閥,風閥這種零散的一般就是就近安裝,直接裝樓板上

    你關于線型的描述我覺得是有問題的,應該是輸入模塊接受控設備用WDZN-KYJY-2*1,輸入輸出模塊接受控設備用4*1,區別是輸入模塊僅對設備進行監控,僅接一組信號線,輸入輸出對設備進行監控并動作,需要一組信號線一組電源線也就是你的4*1,一般來說是點對點的,你的圖也是點對點的,一個模塊對一個設備

    首次提交 2023-08-29 09:09:45  最近修改2023-08-31 17:06:43 (修改過2次)