-
空谷幽蘭 2010-05-20 11:07:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 1回答
在線提問專家您好,
專家您好,請問在鋼筋算量2009中畫上剪力墻,再在剪力墻上畫暗柱的話,暗柱和剪力墻的鋼筋會重復計算嗎?畫連梁的時候先把剪力墻打斷,然后畫上連梁,這樣得出的鋼筋量是正確的嗎?還有就是剪力墻的鋼筋是應該每一層單獨匯總計算,還是全部樓層畫好以后再匯總計算?因為情況是這樣的:二至十六層是標準層,我畫好二層以后,用從其他樓層復制構件圖元得到三層至十六層的圖,鋼筋量本應該是正確的,但是得出的結果是三層至十五層的鋼筋比二層多一點,十六層的和二層的鋼筋一樣多,這是怎么回事呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納來自河北的朋友你好! 1、鋼筋算量2009中畫上剪力墻,再在剪力墻上畫暗柱的話,暗柱和剪力墻的鋼筋不會重復計算。 2、畫連梁的時候先把剪力墻打斷,然后畫上連梁,這樣得出的鋼筋量是不正確的。 3、剪力墻的鋼筋建議全部樓層畫好以后再匯總計算。 4、根據您說的情況,建議您將2層和16層單獨定義,3~15層定義成標準層。具體鋼筋計算情況要看你的工程再分析原因。
2010-05-20 16:48:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看