匿名用戶 2010-05-19 23:07:02 | 河南省 其他專業 | 710查看 2回答
急咨詢鋼筋抽樣10.0
你好,我在用鋼筋抽樣10.0算一個條形基礎和獨立基礎混合組成的基礎時,例如最邊上的條形基礎的受力鋼筋按圖紙理解應該直接通常布置,其上的分布鋼筋布置到另一受力鋼筋寬度的1/4,按照實際情況,受力鋼筋應該是兩邊180度彎溝,分布筋沒有彎溝,是直的才對,為什么分布鋼筋還出來三種情況?為什么是我編輯鋼筋查詢的那種情況,受力鋼筋不是想象的鋼筋型式,分布鋼筋不是直的呢?基礎和條形基礎定義如下所示,我應該調整哪里?:如圖所示的獨立基礎,地下室的構造柱一直伸入到獨立基礎底部的通??v筋怎么設置,請高手詳細知道一下,多謝問題補充:怎么沒有人回答我呀
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 根據你說的“ 我在用鋼筋抽樣10.0算一個條形基礎和獨立基礎混合組成的基礎時,例如最邊上的條形基礎的受力鋼筋按圖紙理解應該直接通常布置,其上的分布鋼筋布置到另一受力鋼筋寬度的1/4,按照實際情況,受力鋼筋應該是兩邊180度彎溝,分布筋沒有彎溝,是直的才對,為什么分布鋼筋還出來三種情況?為什么是我編輯鋼筋查詢的那種情況,受力鋼筋不是想象的鋼筋型式,分布鋼筋不是直的呢?基礎和條形基礎定義如下所示,我應該調整哪里?:如圖所示的獨立基礎,地下室的構造柱一直伸入到獨立基礎底部的通??v筋怎么設置” 條形基礎的受力筋長度應該是基礎的寬度,分布筋是條形基礎的長度;軟件是默認圓鋼均帶彎鉤的,所以分布筋都是帶鉤的; 因為你的條形基礎中間與橫向的條形基礎相交,分布筋與橫向相交條形基礎受力筋相交處是搭接的,此處不是通長的; 你可以將構造柱的底標高設置為獨立基礎的底標高,這樣構造柱的鋼筋就可以伸入到獨立基礎底部了。 如果有GGJ2009,還是用這個比較好用。
2010-05-20 06:47:30
-
答;在軟件中默認的鋼筋級別為一級時,軟件自動考慮彎勾,你可以把條形基礎中的分布筋的鋼筋級別改為“二級鋼筋”,但需要注意在實際工程施工進鋼筋量時,你需要把這部鋼筋為“一級鋼筋”進行處理。對于構造柱構件,你只需要在基礎層中繪制構件后,構造柱的底標高為隨你的獨立基礎的變化而變化的。
2010-05-20 08:31:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看