灬怒放的生命灬 2010-05-19 23:05:19 | 河南省 土建算量GCL2013 | 929查看 3回答
外墻涂料
在外墻涂料工程量計算中,有幾個小問題請教下: 1、凸窗下面有空調,請問凸窗板下方是否該計算涂料工程量? 2、外墻門窗洞口凹進去的10cm邊線是否該算工程量?? 3、涂料施工是按照實涂面積計算嗎??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.水質涂料工程量計算規則: (1)墻面按垂直投影面積計算,應扣除墻裙的抹灰面積,不扣除門窗洞口面積,但垛的側壁、門窗洞口側壁、頂面亦不增加。 (2)天棚按水平投影面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查洞所占面積。 2、凸窗下面有空調,請問凸窗板下方是否該計算涂料工程量:是外露的,要刷涂料。按上述規則進行計算。 3、外墻門窗洞口凹進去的10cm邊線是否該算工程量; 如果不是下列范圍的,可以不計算算,已在墻面的面積內。 腰線、檐口線、門窗套、窗臺板按圖示尺寸以延長米計算。
2010-05-19 23:19:49
-
1.要計算飄窗板的上下面抹灰和涂料 2.外墻門窗洞口凹進去的10cm邊線不算工程量,你可看看定額計算規則 3.涂料施工是按墻面展開面積計算,不計門窗洞口側壁的面積
2010-05-19 23:18:44
-
1、凸窗板下方是要計算涂料工程量 2、外墻門窗洞口凹進去的10cm邊線也是應該計算工程量 3、涂料施工那肯定是按照實涂面積計算
2010-05-21 10:49:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看