女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框架梁中鋼筋允許的搭接范圍,計算鋼筋接頭個數的時候用考慮嗎

    框架梁上皮鋼筋搭接范圍應該是 在1/3跨中范圍內,規則規定如果設計沒有規定,鋼筋直徑在25mm以內的按8m一個接頭,鋼筋直徑在25mm以上的按6m一個接頭,手工計算的時候需要考慮接頭位置嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    計算主筋時可以不用考慮接頭的位置,按總的長度計算接頭即可。但在計算箍筋時,因為在接頭區域箍筋有加密的要求,你得按規范的要求,按接頭在跨中位置的方案計算箍筋的量。也就是兩個分開考慮計算,這樣鋼筋量就不會少算。

    2010-05-19 10:39:30 

  • 計算鋼筋可以按定額計算接頭,如果實現場下料用就必須得考慮接頭位置了!

    2010-05-19 09:56:18 

  • 不用考慮接頭的位置,但是你可以根據你實際鋼筋定尺修改定尺長度

    2010-05-19 09:56:20 