匿名用戶 2010-05-19 09:42:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 3回答
框架梁中鋼筋允許的搭接范圍,計算鋼筋接頭個數的時候用考慮嗎
框架梁上皮鋼筋搭接范圍應該是 在1/3跨中范圍內,規則規定如果設計沒有規定,鋼筋直徑在25mm以內的按8m一個接頭,鋼筋直徑在25mm以上的按6m一個接頭,手工計算的時候需要考慮接頭位置嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算主筋時可以不用考慮接頭的位置,按總的長度計算接頭即可。但在計算箍筋時,因為在接頭區域箍筋有加密的要求,你得按規范的要求,按接頭在跨中位置的方案計算箍筋的量。也就是兩個分開考慮計算,這樣鋼筋量就不會少算。
2010-05-19 10:39:30
-
計算鋼筋可以按定額計算接頭,如果實現場下料用就必須得考慮接頭位置了!
2010-05-19 09:56:18
-
不用考慮接頭的位置,但是你可以根據你實際鋼筋定尺修改定尺長度
2010-05-19 09:56:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看