清風 2010-05-18 09:46:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 2回答
關于承臺基礎和梁的鋼筋問題
1、柱與承臺相接部分是柱要完全伸入到承臺里面計算,還是說只從承臺面開始計算,承臺面以下按錨固計算呢? 2、主梁與次梁相交,圖紙上沒有說明有吊筋和附加箍筋,那么需不需計算在兩側計算附加箍筋呢? 3、以上兩點請給出相關依據或者圖集
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:從哪里開始算首先要遵守設計在圖紙中明確的具體要求,如果是參照G101-6圖集,可按該圖集第66頁做法(下附圖1)。 問題2:“設計者沒有設計的東西”不能計算,但是如果是設計遺漏的內容,應咨詢設計給出具體的鋼筋信息作為預算依據。圖紙、變更、圖紙會審紀要、經過審批的聯系函、經業主或監理審批的施工方案等都是預算的依據。 問:我想問一下,樁基礎的承臺里面,樁要伸入到承臺內100mm,如果是按照圖集的伸入到基礎底的話,那怎么施工呢? 樁伸入承臺的,一般只有樁的縱筋,通常在理論排布上是可以避讓開的。 問:不是樁的縱筋,比如說預制管樁,整個樁都要伸入到承臺底以上100mm。像這種也能避開嗎? 先從結構原理上來說,樁伸入承臺部分的混凝土要鑿掉,然后和承臺再重新整體澆注混凝土。 另外對于現場的特殊情況應特殊處理(假設發生了喝理論計算相違背的地方),這主要取決于預算者的原則是【按現場實際計算】還是【按理論模型算】。
2010-05-18 10:29:28
-
柱在基礎部分的鋼筋叫插筋。一般是伸到基礎底減保護層加彎折來算的
2010-05-18 10:40:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看