匿名用戶 2010-05-17 17:15:42 | 河南省 其他專業 | 944查看 6回答
剪力墻外側豎向鋼筋間距不一樣,如圖所示,如何在GGJ2009中進行屬性標注?
1、圖中問號代表三級鋼符號。 2、墻外側面上部是三級鋼12間距200,下部是三級鋼12間距100,如何在GGJ2009中進行屬性標注? 3、施工時是如何布置的?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個圖畫的本身就不太清楚,就是2號和3號筋布置都按200間距布置(2、3號筋交錯布置),其結果就是C12@100,因為都是C12,所以在垂直筋中直接輸入C12@100即可。
2010-05-17 17:31:55
-
下邊的100是指②號和③號筋綜合,按100的間距布置(②號和③號都是200間距,放一起就成100了) 在軟件中,②號筋放在其它鋼筋中輸入,墻的垂直筋輸入C12-200即可
2010-05-17 17:24:38
-
你可以定義兩道剪力墻,在配筋變化處分開,及上面的剪力墻按上部配筋輸入,下部的按下面的信息輸入,只要你把標高調整好,上部的墻底為下部的墻頂即可.也就是在同一位置畫兩道墻,上下拼接
2010-05-17 17:25:54
-
把墻分開兩層畫。-4.52標高上的按水平筋C10-200.豎向筋按C12@200 .-4.52下的水平筋按C10@150.豎向筋按C12@100.
2010-05-17 17:34:59
-
2號筋2100高是指的外側加強筋你可以在其他鋼筋中輸入,高度要加基礎高-保護層。 施工時就是在外側的豎筋3號筋中間隔一加一布置的。
2010-05-17 17:41:11
-
同一個剪力墻是不會在上下部變化鋼筋的,一般只在水平方向的布置間距變化,建議你還是仔細看一下圖紙?;蛘咦稍円幌略O(shè)計院,也許說的不是一個鋼筋
2010-05-17 17:51:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看