抽鋼筋時首層的底標高-0.05是什么意思,可以改的嗎?是不是應該和立面圖的室外標高一致?謝謝
抽鋼筋時首層的底標高-0.05是什么意思,可以改的嗎?是不是應該和立面圖的室外標高一致,謝謝!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以改,但要按結構圖改!不是室外標高,是結構圖上的-0.06或者-0.11等!看結構板的平面圖!
2010-05-17 09:37:05
-
抽鋼筋時首層的底標高-0.05是什么意思,可以改的嗎?是不是應該和立面圖的室外標高一致?鋼筋算量是按照結構標高也就是說建筑標高減去做法
2010-05-17 09:43:09
-
這個事建筑和結構的高差,是為做地面預留的空間,可以再可以在工程設置里修改,見下圖
2010-05-17 09:38:16
-
可以改的 建筑圖和結構圖之間的高差,用來做地面的
2010-05-17 14:44:51
-
你是學什么專業的,這個問題是一個很基本的專業知識,就是在同一個樓層面,建筑與結構的標高表達,結構標高負多少是以建筑標高為基向下降一定的空間預留給裝修的一個空間。
2010-05-17 14:57:47
-
可以修改的 但是這個問題是說的你的這個首層的結構標高 就是地面做法沒有做完以前的標高 這個就是這個數值就可了
2010-05-17 09:46:38
-
圖紙說明里應該會給出首層結構標高,改下就可以了
2010-05-17 10:23:01
-
可以改 一般建筑圖上標注的是正負0.00 實際上結構標高不是 需要給地面留一定的做法的高度 可以看結構圖來改
2010-05-17 11:17:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看