女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 柱子鋼筋

    為什么軟件有些柱子只算了插筋,而沒有算主筋啊,插筋計算公式為:上層露出長度+梁高-保護層+計算設置設定的彎折!不懂

    問題補充:謝謝大家

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個是基礎層的柱高。是不在樓層里的,并且此柱插在了地梁里,所以這樣計算。 柱主筋 基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度+彎折。你述的梁高與公式中的基礎底板厚度相同。

    露出長度

    2010-05-14 15:35:42 

  • 基礎層里才有插筋的哦,其他層沒有

    2010-05-14 15:37:24 

  • 1、在基礎中是有插筋的。。 2、在其他層變截面處也有插筋的,。。。自己對照對照。。

    2010-05-14 15:43:06 

  • 如果,你在基礎層里沒有畫柱,那么在柱的第一層就既有插筋又有主筋, 如果你在基礎層里畫了柱子,那么在基礎層里就只有插筋了。 插筋的長度:上層露出長度(柱主筋露出混凝土的長度)+“梁高-保護層”(柱主筋插進混凝土的深度)+計算設定的彎折(柱主筋下部的彎拐的長度)

    2010-05-14 15:46:04 

  • 這是以梁為基礎的柱,在本層預留插筋的計算情況。

    主筋

    2010-05-14 15:51:59 

  • 你好! 你遇到的這種情況,建議檢查一下你的柱構件的繪制是否每層都畫了,包括基礎層; 檢查一下柱構件的屬性定義是否準確;軟件一般不會出錯的,都是我們設置不到位造成的。

    2010-05-14 15:45:13 