  • 板筋問題

    500厚的地下室頂板,已經設置了B10·450*400的拉筋,還需要布置馬凳筋嗎?圖紙沒有相關的說明。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回答“500厚的地下室頂板,已經設置了B10·450*400的拉筋,還需要布置馬凳筋嗎?” 你好! 拉筋不能代表馬蹬筋的,馬蹬筋是措施筋,圖紙設計有時不說明,但是必須設置的。

    2010-05-14 11:13:10 

  • 這種我個人認為還是要按圖紙來,圖紙有說就設置,沒有就不用了。

    2010-05-14 13:11:58 

  • 需要設置馬蹬筋的,否則上部鋼筋向下彎曲變形及鋼筋的正確位置。

    2010-05-14 11:18:54 

  • 既然圖紙沒有相關的說明。按“B10@450*400的拉筋"即可。拉筋就起馬鐙筋的作用。

    2010-05-14 11:15:24 

  • 拉筋和馬凳筋設置其中一種就行了,不用重復設置

    2010-05-14 11:17:58 

  • 還是要設馬凳筋,拉鉤與馬凳是兩碼事。跟剪力墻掛了拉鉤,同樣要用梯子筋同一個道理。

    2010-05-14 11:36:59 