細路 2010-05-14 11:08:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 6回答
板筋問題
500厚的地下室頂板,已經設置了B10·450*400的拉筋,還需要布置馬凳筋嗎?圖紙沒有相關的說明。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答“500厚的地下室頂板,已經設置了B10·450*400的拉筋,還需要布置馬凳筋嗎?” 你好! 拉筋不能代表馬蹬筋的,馬蹬筋是措施筋,圖紙設計有時不說明,但是必須設置的。
2010-05-14 11:13:10
-
這種我個人認為還是要按圖紙來,圖紙有說就設置,沒有就不用了。
2010-05-14 13:11:58
-
需要設置馬蹬筋的,否則上部鋼筋向下彎曲變形及鋼筋的正確位置。
2010-05-14 11:18:54
-
既然圖紙沒有相關的說明。按“B10@450*400的拉筋"即可。拉筋就起馬鐙筋的作用。
2010-05-14 11:15:24
-
拉筋和馬凳筋設置其中一種就行了,不用重復設置
2010-05-14 11:17:58
-
還是要設馬凳筋,拉鉤與馬凳是兩碼事。跟剪力墻掛了拉鉤,同樣要用梯子筋同一個道理。
2010-05-14 11:36:59