河南02定額鋼筋計算中損耗與搭接的關系
在河南02版定額計價中,鋼筋用量中4%的損耗是否已經包含搭接頭的用量?計算損耗就不用再計算搭接頭鋼筋用量了嗎?依據從哪里得到?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答;河南2002定額中的5-220中包括了鋼筋的制作損耗,不包括搭接的用量,對于鋼筋搭接需要根據圖紙的設計要求計算,當采用機械帶接時,可以增加5-226、5-228、5-229搭接接頭的增加費.
2010-05-13 16:15:45
-
河南02定額第五章說明: 7.本定額鋼筋砼中的鋼筋與鐵件的含量,鋼筋與鐵件應按施工圖規定的用量調整。其調整方法按下式計算: 鋼筋(鐵件)調整量=圖示凈用量*[1+鋼筋(鐵件)損耗率]*(1+構件損耗率)-定額用量 調整鋼筋按“鋼筋調整表”執行。 8.各種鋼筋鐵件損耗率如下:現澆、預制砼鋼筋(冷拔絲)4%;煙囪筒身、水搭4.5%;預應力鋼絲和鋼絲束9%;后張預應力鋼筋13%;其他預應力鋼筋6%;鐵件1%。 10.鋼筋圖示凈用量計算說明: 設計圖紙未注明的鋼筋接頭和施工損耗的,已綜合在定額項目內。 ①鋼筋接頭:柱子主筋、剪力墻豎向鋼筋,圖紙未注明鋼筋接頭時,可按建筑物層數計算鋼筋搭接接頭。設計要求鋼筋接頭采用新工藝時,計算增加費用,但不再計算鋼筋搭接長度。鋼筋電渣壓力焊接、錐螺紋接頭,以個計算。 如設計要求采用電弧焊接,鋼筋直徑Φ22以上的,套用電弧焊接頭定額,不再計算鋼筋搭接長度,直徑在Φ22以下的仍按綁扎搭接計算鋼筋凈用量,實際采用電弧焊搭接時也不作調整。 焊接封閉箍筋按個計算。 ②按設計圖示計算鋼筋凈用量時,不扣除鋼筋彎曲延伸率。 ③現澆鋼筋砼構件中的預應力鋼絲束、鋼絞線單獨列項計算。預應力鋼絲束、鋼絞線工程量,按設計圖規定的預應力鋼筋預留孔道長度乘以單位理論重量計算,孔道長度在20m以內時,預應力鋼筋長度按增加1m計算;孔道長度20m以上時,預應力鋼筋長度按增加1.8m計算。