  • 獨立基礎

    筋位這個底筋面筋位置是不是反了

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這樣布置鋼筋計算錯的  面筋只有上邊的單元里有,應該是建兩個基礎單元,分別布置底筋就可以處理好了

    首次提交 2023-07-25 11:58:53  最近修改2023-07-25 11:59:41 (修改過1次)

  • 獨立基礎設置都是底部的鋼筋 如果有上部鋼筋的話 需要再加一個頂部的獨立基礎 圖示的應該是底部400 頂部300的獨立基礎 在頂部的獨立基礎中設置C12-100的雙向鋼筋