  • 標高錯誤

    我在使用CAD圖導入鋼筋計算軟件中時,在識別柱表時選中相應對應列表后顯示標高格式錯誤,其他項都正確?怎樣解決GGJ2009版本,CAD2004
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    標高列的格式要這樣:3.00~6.00 其他格式軟件無法識別

    2010-05-10 16:30:40 

  • 這一列就自己修改吧 先修改了再識別

    2010-05-10 16:33:04 

  • 可能是基礎曾標高是【基礎頂~6.00】這種情況,將基礎頂改為實際數值{標高}就可以

    2010-05-10 16:43:56 

  • 標高要一一對應。

    2010-05-10 20:09:14 