xazl 2023-07-12 16:48:41 | 廣東省 安裝 | 411查看 4回答
配電箱進線是礦物質電纜,回路是銅芯電纜,請問這種設計合適嗎,現場有這樣做的嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計合理
2023-07-12 16:51:13
-
沒問題
2023-07-12 16:51:17
-
動力回路采用電纜很正常,
配電箱的電源采用礦物電纜很正常。
2023-07-12 16:51:43
-
可以。一般設計只到本配電箱,本配電箱出去的2組回路,一般是水泵的廠家自帶配電箱,線也是做水泵的做。
2023-07-12 16:52:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看