夠鐘收工 2023-07-08 17:23:31 | 廣東省 安裝 | 530查看 2回答
關于配電柜拉電纜到樓層總配電箱問題
一個樓層的配電箱需要從低壓配電柜拉兩條電纜的嗎?圖紙總說明寫著從低壓配電柜拉一條ZRYJV-4*150+1*95電纜到該樓層總配電箱,但該樓層的配電系統圖又標注著拉一條WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR電纜到該總配電箱。這是設計標注錯誤了嗎?還是說就是拉兩條電纜到該配電箱?
2023-07-10 08:51:56 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4*70進入的箱子是照明總箱9AL,
4*70是從9AP出來的,9AP是樓總配電箱,9AL是9AP的下級箱
設計沒錯
2023-07-08 17:31:37
-
拉到不同箱子一定不同電纜,電表箱的進線是WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR
2023-07-09 08:47:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看