  • 關于配電柜拉電纜到樓層總配電箱問題

    一個樓層的配電箱需要從低壓配電柜拉兩條電纜的嗎?圖紙總說明寫著從低壓配電柜拉一條ZRYJV-4*150+1*95電纜到該樓層總配電箱,但該樓層的配電系統圖又標注著拉一條WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR電纜到該總配電箱。這是設計標注錯誤了嗎?還是說就是拉兩條電纜到該配電箱?配電系統圖總說明

    2023-07-10 08:51:56 補充

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    4*70進入的箱子是照明總箱9AL,

    4*70是從9AP出來的,9AP是樓總配電箱,9AL是9AP的下級箱


    設計沒錯

    2023-07-08 17:31:37 

  • 拉到不同箱子一定不同電纜,電表箱的進線是WDZ-YJY-1kV-4X70+1x35-MR

    2023-07-09 08:47:32 