  • 板上已布置了雙層雙向板受力筋,是否還能布置板支座筋,這個支座筋與通常的板負筋是不是一樣的

    板上已布置了雙層雙向板受力筋,是否還能布置板支座筋,這個支座筋與通常的板負筋是不是一樣的
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    圖紙上有標明的就要,雙層雙向板一般不再布置支座筋,不過圖紙上有說明的就要,那個是附加筋

    2010-05-06 10:36:44 

  • 有雙層雙向鋼筋就沒必要再布置板的支座筋了,。支座筋與板負筋就是一個意思,只是叫法不同而已,作用都是一樣的。

    2010-05-06 10:35:46 

  • 還可以布置板支座筋,支座筋與通常的板上筋是不一樣的.

    2010-05-06 10:36:10 

  • 答;你這種情況,我見過,除板有雙層雙向鋼筋外,還有幾個部位這樣標注,這些是加強部位,需要另增設板的負筋.

    2010-05-06 11:02:47 