漠飛鷹 2010-05-06 09:00:44 | 廣東省 其他專業 | 1408查看 1回答
在線提問問題,廣聯
問題,廣聯達軟件算柱子筋應該在首層或基礎層總有一層是有鋼筋連接接頭相互錯開的,可軟件里面每一個樓層都是露出500,但是我們現場做是要錯開接頭的,在03G101-1圖集36頁樓面露出500是對可是柱子筋是要錯開接頭,一根是500另一根應是500+35d ,為什么那個錯開接頭35d在廣聯達無法識別算呢,而且在布筋分析表上也看不出有區分有錯開的圖示,全部一刀切都是500齊過的呢?那樣的算法那不是這個軟件是不是跟現場做法有誤差,而軟件算也算不出一個跟手工算出一樣一個正確相對比的量?【況且以后甲方要求用廣聯達軟件結算,柱,梁板。如果按軟件里這樣算的話那不是要虧本啦】
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好! 目前GGJ2009中是沒有處理柱縱筋按比例錯開的。只是在計算柱箍筋個數時,考慮了縱筋的錯開。這個我們在以后是會處理的?,F(xiàn)在如果是查看整個工程中柱的鋼筋量,則沒有考慮錯開不會對鋼筋量造成影響。因為錯開只是影響了接頭的位置。如果是查看某一層的鋼筋量,則沒有錯開是會造成一些影響。另外,軟件主要是處理預算時的工程量。在實際工程中,會有鋼筋在施工中的損耗,以及一些情況的做法,因此軟件的計算是會和實際的用量有一定誤差。但如果是手工做預算的話,軟件的結果和手算是不會有很大誤差的。
2010-05-06 14:32:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看