    請問專家!問題;1)【C25砼標號軟件算柱的綁扎為什么會是41d,柱,暗柱和端柱的搭接率是50%,應該是38*1.4=54d才對呀。而且為什么把它修改成54d,一保存軟件里又回到了41d ,C25砼38d*1.4的系數,而這個41d是這么算出來的呢? 如果修改好了把它鎖住,那不是沒有一個柱子或是同類一樣的柱子都要這樣修改,和每一層都是這樣,那不是麻煩死了,有這樣難搞的軟件嗎?】2)【在軟件樓層管理那里搭接區域二級鋼也是54d,為什么那個綁扎會是41d呢,在軟件里面搭接和綁扎有什么區別之分嗎,應該說搭接就是綁扎,綁扎就是搭接呀?】在樓層管理那里的設置也沒有錯,柱二級鋼搭接(54/59),在屬性那里二級鋼搭接為什么是(46/51)的?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好! 軟件中搭接和綁扎沒有什么區別。鋼筋的綁扎長度都是取【樓層管理】中的相應數值。 根據您的反饋,我理解是實際的計算結果沒有取【工程設置】--【樓層設置】中的數值,您可以通過以下方法查看 1、選擇計算有問題的柱圖元,從圖元屬性中查看【錨固/搭接】項是否被修改; 2、查看一下【工程設置】--【錨固搭接】中的數值是否修改正確,即是否查看的是基礎層的柱,而修改的是首層的錨固搭接值。 對于您提出的修改默認值后保存又返回默認值的情況,您可以查看一下,修改后的數值不能包含“()”,如果有“()”則包含后會恢復為之前的數值即修改不成功。 由于您的問題,最好是查看一下具體工程,因此如果您嘗試所提供的方法后仍不能解決,建議聯系我們當?shù)氐姆种?,看一下您的具體工程,他們會給您提供幫助的。