匿名用戶 2010-05-05 10:55:12 | 河北省 其他專業 | 5004查看 9回答
電氣中接線盒的布置規則
問題補充:謝謝各位高手回答!!
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、燈具、外接設備處需要接線盒,開關插座處需要開關盒?;旧辖泳€盒數量就按這個來考慮,結算時如個別位置需要增設接線盒,按實際情況計算接線盒。 2、接線盒的增設規定如下: 1)、管長度每超過30m,無彎曲; 2)、管長度每超過20m,有一個彎曲; 3)、管長度每超過15m,有二個彎曲; 4)、管長度每超過8m,有三個彎曲。
2010-05-05 11:21:34
-
燈具、開關、插座需要做接線盒,特殊接線處增加接線盒
2010-05-06 10:08:51
-
以上回答得過于機械化,實際施工中一個房間有2~3個就足夠了。
2010-05-09 10:02:57
-
一個彎是25米 2個彎是20米 3個彎是15米 4個彎就建議不要做了 因為4個彎你做了也不一定能穿過去
2010-05-05 11:18:30
-
看一下電氣工程驗收規范及施工計術規程
2010-05-05 11:23:55
-
直管每40米布一線盒 一個彎30米布一線盒 兩個彎20米布一線盒
2010-05-05 11:07:43
-
管道無彎時,30m;有一個彎,20m;二個彎,15m;三個彎,8m。無法加裝時,應將管徑加大一級
2010-05-05 11:20:16
-
導管敷設時直線段超過30米加一個接線盒, 導管敷設時有一個拐彎米20加一個接線盒, 導管敷設時有兩個拐彎12米加一個接線盒, 導管敷設時有三個拐彎8米加一個接線盒,
2010-05-05 11:52:53
-
在高層里設計要求高于60米要在窗戶上做接地和那個均壓環是一個意思嗎 是不是每層都要做那個接地呢 有沒有規范要求啊
2010-05-05 15:29:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看