我庛們?/span> 2023-07-04 10:27:08 | 江西省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 454查看 1回答
關于梁板畫在第幾層合理的問題
一共兩層,第一層0~3.6,第二層3.6~7.5;
A區3.6米無板7.5米有板,B區3.6米處和7.5米處有板,是一個整體建筑;A區的柱子是畫在一層然后調標高到7.5m
目前問題:A區屋面7.5處的梁板畫在第一層然后調標高(這樣能出超高),B區正常分層畫,這樣合理嗎?對后面的提量更方便的更全面的話有什么建議?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不合理
A區的柱子,分成0~3.6和3.6~7.5兩層畫
板直接在7.5米處畫板
你通過調標高,會影響模板的量,對以后提量也不方便