  • 梁的下部通長筋為一跨一錨,怎么計算呢。

    梁為14跨,在每跨柱子那是怎么錨固的呢?如果是次梁該怎么解決呢?

    問題補充:是不是在支座處要加上兩個錨固長度呢

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 如果柱子不是太大的話 是不需要斷開的 如果柱子太大 就要根據圖集上的說明進行計算了 要算兩邊的錨固的

    2010-05-04 15:52:50 

  • 梁的下部鋼筋如果要求一跨一錨,不論是框架梁還是非框架梁,都是凈跨+2個錨固

    2010-05-04 16:01:39 

  • 看你的集中標注,如果既有上部通長筋,又有下部通長筋,那就是上下都是通長鋼筋,只在梁的兩端錨固。如果只有上部鋼筋,下部鋼筋沒在集中標注中顯示出來,而在圖紙梁的每一跨下部都是下部鋼筋,那就是說,梁上通筋是通長的,只在兩端錨,但下部鋼筋,是每一跨通長,并不是14跨整個通長,而且每相鄰兩跨在它們共有的支座處要互搭一個la或一個lae,具體看03圖集有圖文詳解。

    通長

    2010-05-04 16:08:53 

  • 抗震等級不一樣錨固不一樣,看看03GI0I圖集54-65頁

    2010-05-04 15:42:00 

  • 定義梁時下部通長筋欄不用輸入.在畫完梁后原位標注時在下拉框平法表格中逐一輸入下部筋.這樣計算出來的下部筋即為每垮凈長加支座錨固的數據.如是次梁同樣操作.所不同之處即在定義新建梁時選擇梁類型欄內選非框架梁即可.

    2010-05-04 16:00:21 