jing xuan 2023-06-18 18:24:33 | 廣東省 土建 | 558查看 2回答
剪力墻水平筋替代暗柱箍筋,是只代替外箍嗎,里面這個綠色的箍筋還需要布置嗎?
2023-06-18 18:25:35 補充
結構說明指明要代替,那如果暗柱箍筋直徑間距與剪力墻不一致,還可以代替嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是只代替外箍,里面綠色的箍筋不需要。
2023-06-18 18:27:26
-
剪力墻水平鋼筋只是伸入暗柱,暗柱的箍筋和拉筋正常計算,兩者是加密。
2023-06-18 19:18:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看