匿名用戶 2010-04-28 20:37:34 | 河南省 其他專業 | 1117查看 7回答
樓地面工程計算方法
樓地面工程量以墻凈長*凈寬*厚度計算,問門口外砼量是否計取?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不計算。見《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008 第B.1.1整體面層:“按設計圖示尺寸以面積計算??鄢钩龅孛鏄?gòu)筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣 除 間壁墻和0.3 m2 以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積”。 第B.1.2塊料面層:“按設計圖示尺寸以面積計算??鄢钩龅孛鏄?gòu)筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣除問壁墻和 0.3m2 以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積”
2010-04-28 20:52:24
-
墻與墻間的凈長隔墻120厚不扣除
2010-04-28 21:38:25
-
不另計,塊料需另計
2010-04-28 20:40:54
-
樓地面工程量以主墻間的凈面積計,整體面層不增加洞口面積,塊料面積按實鋪面積計,也即增加洞口面積
2010-04-28 20:45:29
-
不及取 需要自己計算
2010-05-02 07:17:10
-
門洞口外的砼量不再計?。⌒枰碛?!
2010-05-04 09:36:00
-
詳見河南08定額B.1 樓地面工程工 程 量 計 算 規 則: 一、樓地面整體和塊料面層按設計圖示尺寸以面積計算??鄢钩龅孛鏄?gòu)筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽 、壁龕的開口部分不增加面積。 說 明 一、本分部中,工程量清單項目工程內容與定額子目工作內容不一致的清單項目組合單價,應由本定額不同分部(或本分部)和編碼下的相關子目組成。如樓地面整體面層清單項目的組成子目為: 墊層、找平層、防水層(如設計要求)、整體面層等。 樓地面塊料和其他面層清單項目的組成子目為: 墊層、找平層、防水層(如設計要求)、填充層、面層鋪設、刷防護材料等。 樓梯、臺階面層清單項目的組成子目為: 墊層(臺階)、找平層、防水層(如設計要求)、面層、鑲嵌防滑條、塊料刷防護材料等。 散水清單項目的組成子目為:素土夯實、墊層、面層、伸縮縫等。
2010-04-29 13:51:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看